Page 3 of 3

Re: TRV Controller - Pre-Release Version v1.3.1

PostPosted: Sun Jun 02, 2019 2:02 pm
by shapa
First one (heatit)

Interactive Shell Thermostat Device:
address : 42
batteryLevel : None
buttonGroupCount : 0
configured : True
coolIsOn : False
coolSetpoint : 25.0
dehumidifierIsOn : False
description :
deviceTypeId : zwThermostatType
displayStateId : temperatureInputsAll
displayStateImageSel : HvacHeatMode
displayStateValRaw : 25
displayStateValUi : 25
enabled : True
energyAccumBaseTime : None
energyAccumTimeDelta : None
energyAccumTotal : None
energyCurLevel : None
errorState :
fanIsOn : False
fanMode : Auto
folderId : 1447924061
globalProps : MetaProps : (dict)
com.perceptiveautomation.indigoplugin.zwave : (dict)
ShowCoolHeatEquipmentStateUI : false (bool)
SupportsBatteryLevel : false (bool)
SupportsEnergyMeter : false (bool)
SupportsEnergyMeterCurPower : false (bool)
SupportsEnergyMeterReset : false (bool)
SupportsOnState : false (bool)
SupportsSensorValue : false (bool)
TempUnits : 1 (integer)
address : 42 (integer)
indigoObjVersion : 8 (integer)
propsPushTickler : 2 (string)
tempAlwaysFalse : false (bool)
userPollAfterActivity : true (bool)
userPollInterval : 0 (integer)
userPollingEnabled : true (bool)
userWakeInterval : 60 (integer)
version : 1.07 (string)
zwAppVersMajor : 1 (integer)
zwAppVersMinor : 7 (integer)
zwAssociationsMap : (dict)
g1 : (list)
Item : 1 (integer)
g2 : (list)
zwAssociationsMapStr : 1:[1] 2:[] (string)
zwClassCmdBase : 64 (integer)
zwClassCmdMap : (dict)
c112 : 1 (integer)
c114 : 1 (integer)
c115 : 1 (integer)
c133 : 1 (integer)
c134 : 1 (integer)
c32 : 1 (integer)
c49 : 6 (integer)
c64 : 1 (integer)
c67 : 1 (integer)
c89 : 1 (integer)
c90 : 1 (integer)
c94 : 1 (integer)
zwClassCmdMapStr : 20v1 40v1 43v1 85v1 86v1 70v1 31v6 72v1 73v1 59v1 5Av1 5Ev1 (string)
zwClassIds : (list)
Item : 4 (integer)
Item : 8 (integer)
Item : 6 (integer)
zwClassInstanceCountMap : (dict)
zwClassInstanceCountMapStr : - none - (string)
zwClassName : General Thermostat (v2) (string)
zwConfigVals : (dict)
zwConfigValsStr : - none - (string)
zwDevSubIndex : 0 (integer)
zwEncryptClassCmdMap : (dict)
zwEncryptClassCmdMapStr : - none - (string)
zwEncryptionStatusStr : Not Supported (string)
zwEndpointClassMap : (dict)
zwEndpointClassMapStr : - none - (string)
zwEndpointDevTypeMap : (dict)
zwEndpointDevTypeMapStr : - none - (string)
zwFeatureListStr : routing, beaming (string)
zwLibType : 6 (integer)
zwManufactureId : 411 (integer)
zwManufactureName : HeatIT (string)
zwMeterSubTypeFlags : 0 (integer)
zwMeterSupportsReset : false (bool)
zwMeterType : 0 (integer)
zwModelDefnVers : 1 (integer)
zwModelId : 65537 (integer)
zwModelName : Thermostat (TF021) (string)
zwNodeNeighbors : (list)
Item : 3 (integer)
Item : 4 (integer)
Item : 12 (integer)
Item : 13 (integer)
Item : 21 (integer)
Item : 25 (integer)
Item : 31 (integer)
Item : 49 (integer)
Item : 54 (integer)
Item : 66 (integer)
Item : 76 (integer)
Item : 90 (integer)
Item : 91 (integer)
Item : 98 (integer)
Item : 100 (integer)
Item : 108 (integer)
Item : 111 (integer)
Item : 115 (integer)
Item : 127 (integer)
Item : 130 (integer)
Item : 141 (integer)
Item : 150 (integer)
Item : 159 (integer)
Item : 175 (integer)
Item : 182 (integer)
Item : 187 (integer)
Item : 196 (integer)
Item : 217 (integer)
Item : 219 (integer)
Item : 227 (integer)
Item : 232 (integer)
zwNodeNeighborsStr : 3, 4, 12, 13, 21, 25, 31, 49, 54, 66, 76, 90, 91, 98, 100, 108, 111, 115, 127, 130, 141, 150, 159, 175, 182, 187, 196, 217, 219, 227, 232 (string)
zwProtoVersMajor : 3 (integer)
zwProtoVersMinor : 83 (integer)
zwShowDumpDevToLog : true (bool)
zwShowMainUI : true (bool)
zwShowManualModifyConfigParmUI : true (bool)
zwShowPollingUI : true (bool)
zwShowSubmitModelInfoUI : false (bool)
zwShowWakeIntervalUI : false (bool)
zwWakeInterval : 0 (integer)
heatIsOn : False
heatSetpoint : 25.0
humidifierIsOn : False
humidities : []
humiditySensorCount : 0
hvacMode : Heat
id : 690050202
lastChanged : 2019-06-02 21:00:24
lastSuccessfulComm : 2019-06-02 21:00:24
model : Thermostat (TF021)
name : Conservatory Floor Thermostat
ownerProps : com.perceptiveautomation.indigoplugin.zwave : (dict)
ShowCoolHeatEquipmentStateUI : false (bool)
SupportsBatteryLevel : false (bool)
SupportsEnergyMeter : false (bool)
SupportsEnergyMeterCurPower : false (bool)
SupportsEnergyMeterReset : false (bool)
SupportsOnState : false (bool)
SupportsSensorValue : false (bool)
TempUnits : 1 (integer)
address : 42 (integer)
indigoObjVersion : 8 (integer)
propsPushTickler : 2 (string)
tempAlwaysFalse : false (bool)
userPollAfterActivity : true (bool)
userPollInterval : 0 (integer)
userPollingEnabled : true (bool)
userWakeInterval : 60 (integer)
version : 1.07 (string)
zwAppVersMajor : 1 (integer)
zwAppVersMinor : 7 (integer)
zwAssociationsMap : (dict)
g1 : (list)
Item : 1 (integer)
g2 : (list)
zwAssociationsMapStr : 1:[1] 2:[] (string)
zwClassCmdBase : 64 (integer)
zwClassCmdMap : (dict)
c112 : 1 (integer)
c114 : 1 (integer)
c115 : 1 (integer)
c133 : 1 (integer)
c134 : 1 (integer)
c32 : 1 (integer)
c49 : 6 (integer)
c64 : 1 (integer)
c67 : 1 (integer)
c89 : 1 (integer)
c90 : 1 (integer)
c94 : 1 (integer)
zwClassCmdMapStr : 20v1 40v1 43v1 85v1 86v1 70v1 31v6 72v1 73v1 59v1 5Av1 5Ev1 (string)
zwClassIds : (list)
Item : 4 (integer)
Item : 8 (integer)
Item : 6 (integer)
zwClassInstanceCountMap : (dict)
zwClassInstanceCountMapStr : - none - (string)
zwClassName : General Thermostat (v2) (string)
zwConfigVals : (dict)
zwConfigValsStr : - none - (string)
zwDevSubIndex : 0 (integer)
zwEncryptClassCmdMap : (dict)
zwEncryptClassCmdMapStr : - none - (string)
zwEncryptionStatusStr : Not Supported (string)
zwEndpointClassMap : (dict)
zwEndpointClassMapStr : - none - (string)
zwEndpointDevTypeMap : (dict)
zwEndpointDevTypeMapStr : - none - (string)
zwFeatureListStr : routing, beaming (string)
zwLibType : 6 (integer)
zwManufactureId : 411 (integer)
zwManufactureName : HeatIT (string)
zwMeterSubTypeFlags : 0 (integer)
zwMeterSupportsReset : false (bool)
zwMeterType : 0 (integer)
zwModelDefnVers : 1 (integer)
zwModelId : 65537 (integer)
zwModelName : Thermostat (TF021) (string)
zwNodeNeighbors : (list)
Item : 3 (integer)
Item : 4 (integer)
Item : 12 (integer)
Item : 13 (integer)
Item : 21 (integer)
Item : 25 (integer)
Item : 31 (integer)
Item : 49 (integer)
Item : 54 (integer)
Item : 66 (integer)
Item : 76 (integer)
Item : 90 (integer)
Item : 91 (integer)
Item : 98 (integer)
Item : 100 (integer)
Item : 108 (integer)
Item : 111 (integer)
Item : 115 (integer)
Item : 127 (integer)
Item : 130 (integer)
Item : 141 (integer)
Item : 150 (integer)
Item : 159 (integer)
Item : 175 (integer)
Item : 182 (integer)
Item : 187 (integer)
Item : 196 (integer)
Item : 217 (integer)
Item : 219 (integer)
Item : 227 (integer)
Item : 232 (integer)
zwNodeNeighborsStr : 3, 4, 12, 13, 21, 25, 31, 49, 54, 66, 76, 90, 91, 98, 100, 108, 111, 115, 127, 130, 141, 150, 159, 175, 182, 187, 196, 217, 219, 227, 232 (string)
zwProtoVersMajor : 3 (integer)
zwProtoVersMinor : 83 (integer)
zwShowDumpDevToLog : true (bool)
zwShowMainUI : true (bool)
zwShowManualModifyConfigParmUI : true (bool)
zwShowPollingUI : true (bool)
zwShowSubmitModelInfoUI : false (bool)
zwShowWakeIntervalUI : false (bool)
zwWakeInterval : 0 (integer)
pluginId : com.perceptiveautomation.indigoplugin.zwave
pluginProps : emptyDict : (dict)
protocol : ZWave
remoteDisplay : True
states : States : (dict)
hvacFanMode : 0 (integer)
hvacFanMode.ui : auto on (string)
hvacFanModeIsAlwaysOn : false (bool)
hvacFanModeIsAuto : true (bool)
hvacOperationMode : 1 (integer)
hvacOperationMode.ui : heat on (string)
hvacOperationModeIsAuto : false (bool)
hvacOperationModeIsCool : false (bool)
hvacOperationModeIsHeat : true (bool)
hvacOperationModeIsOff : false (bool)
hvacOperationModeIsProgramAuto : false (bool)
hvacOperationModeIsProgramCool : false (bool)
hvacOperationModeIsProgramHeat : false (bool)
setpointCool : 25 (real)
setpointCool.ui : 25.0 °C (string)
setpointHeat : 25 (real)
setpointHeat.ui : 25.0 °C (string)
temperatureInput1 : 25 (real)
temperatureInput1.ui : 25.0 °C (string)
temperatureInputsAll : 25 (string)
zwaveHvacOperationModeID : 1 (integer)
zwaveHvacOperationModeName : heat (string)
subModel :
supportsAllLightsOnOff : False
supportsAllOff : False
supportsCoolSetpoint : True
supportsHeatSetpoint : True
supportsHvacFanMode : True
supportsHvacOperationMode : True
supportsStatusRequest : True
temperatureSensorCount : 1
temperatures : [25.0]
version : 1.07

Re: TRV Controller - Pre-Release Version v1.3.1

PostPosted: Sun Jun 02, 2019 2:03 pm
by shapa
Second one (Qubino)

Note - this one must be in a "heat" mode always - only then automatic on/off works (water pump - underfloor water heating)

Interactive Shell Thermostat Device:
address : 4
batteryLevel : None
buttonGroupCount : 0
configured : True
coolIsOn : False
coolSetpoint : 24.0
dehumidifierIsOn : False
description :
deviceTypeId : zwThermostatType
displayStateId : temperatureInputsAll
displayStateImageSel : HvacHeatMode
displayStateValRaw : 24.8
displayStateValUi : 24.8
enabled : True
energyAccumBaseTime : 2019-03-12 19:41:57
energyAccumTimeDelta : 6725
energyAccumTotal : 0.0
energyCurLevel : 11.7
errorState :
fanIsOn : False
fanMode : Auto
folderId : 833704369
globalProps : MetaProps : (dict)
com.perceptiveautomation.indigoplugin.zwave : (dict)
NumHumidityInputs : 1 (integer)
ShowCoolHeatEquipmentStateUI : false (bool)
SupportsBatteryLevel : false (bool)
SupportsEnergyMeter : true (bool)
SupportsEnergyMeterCurPower : true (bool)
SupportsEnergyMeterReset : true (bool)
SupportsGasMeterReset : true (bool)
SupportsOnState : false (bool)
SupportsSensorValue : false (bool)
SupportsStatusRequest : true (bool)
SupportsWaterMeterReset : true (bool)
TempUnits : 1 (integer)
address : 4 (integer)
indigoObjVersion : 8 (integer)
modelNameAndFirmware : General Thermostat (v2), firmware 1.01 (string)
propsPushTickler : 2 (string)
tempAlwaysFalse : false (bool)
userPollAfterActivity : true (bool)
userPollInterval : 10 (integer)
userPollingEnabled : true (bool)
userWakeInterval : 60 (integer)
version : 1.01 (string)
zwAppVersMajor : 1 (integer)
zwAppVersMinor : 1 (integer)
zwAssociationsMap : (dict)
g1 : (list)
Item : 1 (integer)
g2 : (list)
g3 : (list)
g4 : (list)
g5 : (list)
g6 : (list)
g7 : (list)
g8 : (list)
g9 : (list)
zwAssociationsMapStr : 1:[1] 2:[] 3:[] 4:[] 5:[] 6:[] 7:[] 8:[] 9:[] (string)
zwClassCmdBase : 64 (integer)
zwClassCmdMap : (dict)
c112 : 1 (integer)
c114 : 1 (integer)
c115 : 1 (integer)
c133 : 1 (integer)
c134 : 1 (integer)
c142 : 1 (integer)
c32 : 1 (integer)
c39 : 1 (integer)
c49 : 7 (integer)
c50 : 4 (integer)
c64 : 1 (integer)
c67 : 1 (integer)
c89 : 1 (integer)
c90 : 1 (integer)
c94 : 1 (integer)
zwClassCmdMapStr : 20v1 40v1 43v1 85v1 86v1 27v1 32v4 8Ev1 70v1 31v7 72v1 73v1 59v1 5Av1 5Ev1 (string)
zwClassIds : (list)
Item : 4 (integer)
Item : 8 (integer)
Item : 6 (integer)
zwClassInstanceCountMap : (dict)
zwClassInstanceCountMapStr : - none - (string)
zwClassName : General Thermostat (v2) (string)
zwConfigVals : (dict)
zwConfigValsStr : - none - (string)
zwDevSubIndex : 0 (integer)
zwEncryptClassCmdMap : (dict)
zwEncryptClassCmdMapStr : - none - (string)
zwEncryptionStatusStr : Not Supported (string)
zwEndpointClassMap : (dict)
zwEndpointClassMapStr : - none - (string)
zwEndpointDevTypeMap : (dict)
zwEndpointDevTypeMapStr : - none - (string)
zwFeatureListStr : routing, beaming, energyMeter (string)
zwLibType : 3 (integer)
zwManufactureId : 345 (integer)
zwManufactureName : Qubino (string)
zwMeterSubTypeFlags : 5 (integer)
zwMeterSupportsReset : true (bool)
zwMeterType : 1 (integer)
zwModelDefnVers : 0 (integer)
zwModelId : 327763 (integer)
zwModelName : General Thermostat (v2) (string)
zwNodeNeighbors : (list)
Item : 3 (integer)
Item : 5 (integer)
Item : 9 (integer)
Item : 12 (integer)
Item : 13 (integer)
Item : 19 (integer)
Item : 20 (integer)
Item : 21 (integer)
Item : 24 (integer)
Item : 25 (integer)
Item : 30 (integer)
Item : 31 (integer)
Item : 34 (integer)
Item : 39 (integer)
Item : 40 (integer)
Item : 42 (integer)
Item : 44 (integer)
Item : 46 (integer)
Item : 49 (integer)
Item : 54 (integer)
Item : 56 (integer)
Item : 57 (integer)
Item : 59 (integer)
Item : 60 (integer)
Item : 61 (integer)
Item : 62 (integer)
Item : 65 (integer)
Item : 66 (integer)
Item : 67 (integer)
Item : 71 (integer)
Item : 74 (integer)
Item : 76 (integer)
Item : 88 (integer)
Item : 90 (integer)
Item : 91 (integer)
Item : 98 (integer)
Item : 100 (integer)
Item : 104 (integer)
Item : 108 (integer)
Item : 111 (integer)
Item : 115 (integer)
Item : 124 (integer)
Item : 126 (integer)
Item : 127 (integer)
Item : 130 (integer)
Item : 137 (integer)
Item : 141 (integer)
Item : 148 (integer)
Item : 150 (integer)
Item : 151 (integer)
Item : 159 (integer)
Item : 166 (integer)
Item : 175 (integer)
Item : 181 (integer)
Item : 182 (integer)
Item : 187 (integer)
Item : 189 (integer)
Item : 196 (integer)
Item : 201 (integer)
Item : 204 (integer)
Item : 217 (integer)
Item : 219 (integer)
Item : 220 (integer)
Item : 222 (integer)
Item : 223 (integer)
Item : 227 (integer)
Item : 232 (integer)
zwNodeNeighborsStr : 3, 5, 9, 12, 13, 19, 20, 21, 24, 25, 30, 31, 34, 39, 40, 42, 44, 46, 49, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 71, 74, 76, 88, 90, 91, 98, 100, 104, 108, 111, 115, 124, 126, 127, 130, 137, 141, 148, 150, 151, 159, 166, 175, 181, 182, 187, 189, 196, 201, 204, 217, 219, 220, 222, 223, 227, 232 (string)
zwProtoVersMajor : 4 (integer)
zwProtoVersMinor : 5 (integer)
zwShowDumpDevToLog : false (bool)
zwShowMainUI : true (bool)
zwShowManualModifyConfigParmUI : true (bool)
zwShowPollingUI : true (bool)
zwShowSubmitModelInfoUI : true (bool)
zwShowWakeIntervalUI : false (bool)
zwWakeInterval : 0 (integer)
heatIsOn : False
heatSetpoint : 24.0
humidifierIsOn : False
humidities : [29.0]
humiditySensorCount : 1
hvacMode : Heat
id : 1767809163
lastChanged : 2019-06-02 21:02:13
lastSuccessfulComm : 2019-06-02 21:02:13
model : General Thermostat (v2)
name : Kitchen Heated Floor Thermostat
ownerProps : com.perceptiveautomation.indigoplugin.zwave : (dict)
NumHumidityInputs : 1 (integer)
ShowCoolHeatEquipmentStateUI : false (bool)
SupportsBatteryLevel : false (bool)
SupportsEnergyMeter : true (bool)
SupportsEnergyMeterCurPower : true (bool)
SupportsEnergyMeterReset : true (bool)
SupportsGasMeterReset : true (bool)
SupportsOnState : false (bool)
SupportsSensorValue : false (bool)
SupportsStatusRequest : true (bool)
SupportsWaterMeterReset : true (bool)
TempUnits : 1 (integer)
address : 4 (integer)
indigoObjVersion : 8 (integer)
modelNameAndFirmware : General Thermostat (v2), firmware 1.01 (string)
propsPushTickler : 2 (string)
tempAlwaysFalse : false (bool)
userPollAfterActivity : true (bool)
userPollInterval : 10 (integer)
userPollingEnabled : true (bool)
userWakeInterval : 60 (integer)
version : 1.01 (string)
zwAppVersMajor : 1 (integer)
zwAppVersMinor : 1 (integer)
zwAssociationsMap : (dict)
g1 : (list)
Item : 1 (integer)
g2 : (list)
g3 : (list)
g4 : (list)
g5 : (list)
g6 : (list)
g7 : (list)
g8 : (list)
g9 : (list)
zwAssociationsMapStr : 1:[1] 2:[] 3:[] 4:[] 5:[] 6:[] 7:[] 8:[] 9:[] (string)
zwClassCmdBase : 64 (integer)
zwClassCmdMap : (dict)
c112 : 1 (integer)
c114 : 1 (integer)
c115 : 1 (integer)
c133 : 1 (integer)
c134 : 1 (integer)
c142 : 1 (integer)
c32 : 1 (integer)
c39 : 1 (integer)
c49 : 7 (integer)
c50 : 4 (integer)
c64 : 1 (integer)
c67 : 1 (integer)
c89 : 1 (integer)
c90 : 1 (integer)
c94 : 1 (integer)
zwClassCmdMapStr : 20v1 40v1 43v1 85v1 86v1 27v1 32v4 8Ev1 70v1 31v7 72v1 73v1 59v1 5Av1 5Ev1 (string)
zwClassIds : (list)
Item : 4 (integer)
Item : 8 (integer)
Item : 6 (integer)
zwClassInstanceCountMap : (dict)
zwClassInstanceCountMapStr : - none - (string)
zwClassName : General Thermostat (v2) (string)
zwConfigVals : (dict)
zwConfigValsStr : - none - (string)
zwDevSubIndex : 0 (integer)
zwEncryptClassCmdMap : (dict)
zwEncryptClassCmdMapStr : - none - (string)
zwEncryptionStatusStr : Not Supported (string)
zwEndpointClassMap : (dict)
zwEndpointClassMapStr : - none - (string)
zwEndpointDevTypeMap : (dict)
zwEndpointDevTypeMapStr : - none - (string)
zwFeatureListStr : routing, beaming, energyMeter (string)
zwLibType : 3 (integer)
zwManufactureId : 345 (integer)
zwManufactureName : Qubino (string)
zwMeterSubTypeFlags : 5 (integer)
zwMeterSupportsReset : true (bool)
zwMeterType : 1 (integer)
zwModelDefnVers : 0 (integer)
zwModelId : 327763 (integer)
zwModelName : General Thermostat (v2) (string)
zwNodeNeighbors : (list)
Item : 3 (integer)
Item : 5 (integer)
Item : 9 (integer)
Item : 12 (integer)
Item : 13 (integer)
Item : 19 (integer)
Item : 20 (integer)
Item : 21 (integer)
Item : 24 (integer)
Item : 25 (integer)
Item : 30 (integer)
Item : 31 (integer)
Item : 34 (integer)
Item : 39 (integer)
Item : 40 (integer)
Item : 42 (integer)
Item : 44 (integer)
Item : 46 (integer)
Item : 49 (integer)
Item : 54 (integer)
Item : 56 (integer)
Item : 57 (integer)
Item : 59 (integer)
Item : 60 (integer)
Item : 61 (integer)
Item : 62 (integer)
Item : 65 (integer)
Item : 66 (integer)
Item : 67 (integer)
Item : 71 (integer)
Item : 74 (integer)
Item : 76 (integer)
Item : 88 (integer)
Item : 90 (integer)
Item : 91 (integer)
Item : 98 (integer)
Item : 100 (integer)
Item : 104 (integer)
Item : 108 (integer)
Item : 111 (integer)
Item : 115 (integer)
Item : 124 (integer)
Item : 126 (integer)
Item : 127 (integer)
Item : 130 (integer)
Item : 137 (integer)
Item : 141 (integer)
Item : 148 (integer)
Item : 150 (integer)
Item : 151 (integer)
Item : 159 (integer)
Item : 166 (integer)
Item : 175 (integer)
Item : 181 (integer)
Item : 182 (integer)
Item : 187 (integer)
Item : 189 (integer)
Item : 196 (integer)
Item : 201 (integer)
Item : 204 (integer)
Item : 217 (integer)
Item : 219 (integer)
Item : 220 (integer)
Item : 222 (integer)
Item : 223 (integer)
Item : 227 (integer)
Item : 232 (integer)
zwNodeNeighborsStr : 3, 5, 9, 12, 13, 19, 20, 21, 24, 25, 30, 31, 34, 39, 40, 42, 44, 46, 49, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 71, 74, 76, 88, 90, 91, 98, 100, 104, 108, 111, 115, 124, 126, 127, 130, 137, 141, 148, 150, 151, 159, 166, 175, 181, 182, 187, 189, 196, 201, 204, 217, 219, 220, 222, 223, 227, 232 (string)
zwProtoVersMajor : 4 (integer)
zwProtoVersMinor : 5 (integer)
zwShowDumpDevToLog : false (bool)
zwShowMainUI : true (bool)
zwShowManualModifyConfigParmUI : true (bool)
zwShowPollingUI : true (bool)
zwShowSubmitModelInfoUI : true (bool)
zwShowWakeIntervalUI : false (bool)
zwWakeInterval : 0 (integer)
pluginId : com.perceptiveautomation.indigoplugin.zwave
pluginProps : emptyDict : (dict)
protocol : ZWave
remoteDisplay : True
states : States : (dict)
accumEnergyTimeDelta : 6725 (integer)
accumEnergyTimeDelta.ui : 6725 seconds (string)
accumEnergyTotal : 0 (real)
accumEnergyTotal.ui : 0.0 kWh (string)
curEnergyLevel : 11.7 (real)
curEnergyLevel.ui : 11.7 W (string)
humidityInput1 : 0 (integer)
humidityInputsAll : (string)
hvacFanMode : 0 (integer)
hvacFanModeIsAlwaysOn : false (bool)
hvacFanModeIsAuto : false (bool)
hvacOperationMode : 1 (integer)
hvacOperationMode.ui : heat on (string)
hvacOperationModeIsAuto : false (bool)
hvacOperationModeIsCool : false (bool)
hvacOperationModeIsHeat : true (bool)
hvacOperationModeIsOff : false (bool)
hvacOperationModeIsProgramAuto : false (bool)
hvacOperationModeIsProgramCool : false (bool)
hvacOperationModeIsProgramHeat : false (bool)
setpointCool : 24 (real)
setpointCool.ui : 24.0 °C (string)
setpointHeat : 24 (real)
setpointHeat.ui : 24.0 °C (string)
temperatureInput1 : 24.8 (real)
temperatureInput1.ui : 24.8 °C (string)
temperatureInputsAll : 24.8 (string)
zwaveHvacOperationModeID : 1 (integer)
zwaveHvacOperationModeName : heat (string)
subModel :
supportsAllLightsOnOff : False
supportsAllOff : False
supportsCoolSetpoint : True
supportsHeatSetpoint : True
supportsHvacFanMode : True
supportsHvacOperationMode : True
supportsStatusRequest : True
temperatureSensorCount : 1
temperatures : [24.8]
version : 1.01

Re: TRV Controller - Pre-Release Version v1.3.1

PostPosted: Mon Jun 03, 2019 12:19 am
by autolog
shapa wrote:
Second one (Qubino)

Note - this one must be in a "heat" mode always - only then automatic on/off works (water pump - underfloor water heating) ...


Thanks for the info. :)

What specific model of Qubino is the thermostat?

Re: TRV Controller - Pre-Release Version v1.3.1

PostPosted: Mon Jun 03, 2019 1:47 am
by Busta999
Any ideas on how/why I am being deluged with these error messages?

Image


Sent from my iPad using Tapatalk

Re: TRV Controller - Pre-Release Version v1.3.1

PostPosted: Mon Jun 03, 2019 3:05 am
by autolog
What are the Remote Thermostat devices?

Normally that error message is because a wakeup has been missed but I see that the plugin isn't recording the wakeup time i.e. value is set to N/A

As a first step, try reloading the plugin if you haven't already done that. :)

Re: TRV Controller - Pre-Release Version v1.3.1

PostPosted: Mon Jun 03, 2019 6:10 am
by shapa
"What specific model of Qubino is the thermostat?"

Qubino Flush PWM Thermostat

https://qubino.com/wp-content/uploads/2 ... ng_0.2.pdf

Re: TRV Controller - Pre-Release Version v1.3.1

PostPosted: Mon Jun 03, 2019 6:49 am
by Busta999
Thx

I have purchased 8 zwave Secure SRT321.

I tried changing the TRV Controller to use the SRT321 in its room but came up with errors in the log stating a problem reading the old, non zwave temp sensors even though they were not in the config.

When I get back I’ll grab screens and config info.

It’s warm right now so not so critical :-)




Sent from my iPhone using Tapatalk

Re: TRV Controller - Pre-Release Version v1.3.1

PostPosted: Mon Jun 03, 2019 7:29 am
by Busta999
Code: Select all
   TRV Error                       StandardError detected in TRV Plugin [deviceUpdated] for device 'Temp Sensor 7 - Guest Bedroom']. Line '1143' has error=''Device' object has no attribute 'heatSetpoint''
   TRV Error                       StandardError detected in TRV Plugin [deviceUpdated] for device 'Temp Sensor 7 - Guest Bedroom']. Line '1143' has error=''Device' object has no attribute 'heatSetpoint''


The TRV Control res currently set to Remote Thermostat "Thermostat - Guest Bed"

It looks like while 6 of the TRV Controllers were ok with a switch of remote Temp Sensor 2 of them had issues as described above. It looks like the issues were resolved by Reloading the Plugin.

Re: TRV Controller - Pre-Release Version v1.3.1

PostPosted: Mon Jun 03, 2019 7:36 am
by autolog
Thanks for the update. :)

So you are all up and running OK now?

Re: TRV Controller - Pre-Release Version v1.3.1

PostPosted: Mon Jun 03, 2019 10:39 am
by Busta999
All appears well.

I have circumvented the issue of two TRV Controllers using the same Temp Sensor, they each have their own zwave Temp sensor reporting every 10 mins.

Thanks

Mike

Re: TRV Controller - Pre-Release Version v1.3.1

PostPosted: Tue Jun 04, 2019 2:03 pm
by autolog
shapa wrote:
"What specific model of Qubino is the thermostat?"

Qubino Flush PWM Thermostat

https://qubino.com/wp-content/uploads/2 ... ng_0.2.pdf


I have PM'd you the link for a test version (1.3.2) which hopefully will do the trick? :)